Настройка частотного преобразователя Powtran PI 7800.

Сайт:
https://www.privod.su/POWTRAN
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 13:18

Настройка частотного преобразователя Powtran PI 7800.

Сообщение Efim001 »

Здравствуйте.Помогите настроить ПЧ Powtran PI 7800 15 кВт типа F .Данный ПЧ работает с насосным агрегатом ЭЦВ 6-10-90 с двигателем ПЭДВ4.5-140,насос установлен в скважине глубиной метров 80.Нужно что бы ПЧ поддерживал заданное давление 0.3 мПа,частота будет задаваться от датчика 4-20 мА.Какие параметры нужно забивать?еще проблема в следующем,при работе около минуты срабатывает защита по току и выскакивает ошибка/OC-P и ОС-2.с чем может это быть связано?нужно ли устанавливать дроссели на такую длину кабеля?

AND

Re: Настройка частотного преобразователя Powtran PI 7800.

Сообщение AND »

Здравствуйте! Оборудование фирмы Powtran мы более не поставляем.
Информацию по выставлению параметров ПИД-регулятора можно найти в руководстве на ПЧ http://www.privod.su/content/files/powtran_manual.pdf
Срабатывание защиты может быть обусловлено:
1) Неправильным подбором ПЧ к двигателю
2) Большой длиной моторного кабеля (при такой длине обязательна установка моторного дросселя)
3) Возможный выход ПЧ из строя (на основании вышеизложенного)
Ответить