Ошибка Е2-8300
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:08
Ошибка Е2-8300
Е2-8300 ошибка "CTER" ,что это за датчик и как выглядит?Хорошо бы схемку.Возможно ли вылечить? Спасибо.
Re: Ошибка Е2-8300
Здравствуйте! Какой именно частотник? Мощность? Напряжение питания?
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:08
Re: Ошибка Е2-8300
Спасибо ,что услышали.Е2-8300 3.7кВат 400В, встроенный PLC- контроллер.
Re: Ошибка Е2-8300
Не совсем верно указано в руководстве, что это сбой датчика тока. Это может быть выход из строя. как ЦП, так и всей платы управления.
Основная проблема в том, что ПЧ этой серии малой мощности (до 7,5 кВт) - неремонтопригодны.
Теоретически ремонт все-таки возможен, но не исключено, что стоимость ремонта будет блика стоимости нового ПЧ, или даже превысит ее.
Основная проблема в том, что ПЧ этой серии малой мощности (до 7,5 кВт) - неремонтопригодны.
Теоретически ремонт все-таки возможен, но не исключено, что стоимость ремонта будет блика стоимости нового ПЧ, или даже превысит ее.
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:08
Re: Ошибка Е2-8300
Спасибо.А нет ли предложений по утилизации неисправныхПЧ ,очень мого скопилось Выкинуть -жалко