Ошибка Е2-8300

Сайт:
https://www.vesper-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:08

Ошибка Е2-8300

Сообщение argonavt »

Е2-8300 ошибка "CTER" ,что это за датчик и как выглядит?Хорошо бы схемку.Возможно ли вылечить? Спасибо.

AND

Re: Ошибка Е2-8300

Сообщение AND »

Здравствуйте! Какой именно частотник? Мощность? Напряжение питания?

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:08

Re: Ошибка Е2-8300

Сообщение argonavt »

Спасибо ,что услышали.Е2-8300 3.7кВат 400В, встроенный PLC- контроллер.

AND

Re: Ошибка Е2-8300

Сообщение AND »

Не совсем верно указано в руководстве, что это сбой датчика тока. Это может быть выход из строя. как ЦП, так и всей платы управления.
Основная проблема в том, что ПЧ этой серии малой мощности (до 7,5 кВт) - неремонтопригодны.
Теоретически ремонт все-таки возможен, но не исключено, что стоимость ремонта будет блика стоимости нового ПЧ, или даже превысит ее.

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:08

Re: Ошибка Е2-8300

Сообщение argonavt »

Спасибо.А нет ли предложений по утилизации неисправныхПЧ ,очень мого скопилось Выкинуть -жалко

AND

Re: Ошибка Е2-8300

Сообщение AND »

К сожалению, ничем помочь не сможем.