Наверное такое может случиться на любом частотнике, а не только на том, который нам принесли в ремонт. Ошибка перегрева двигателя не имела ни к двигателю, ни к перегреву никакого отношения. Мало того, она может появляться при отсутствующем двигателе. Таким необычным образом проявляется отсутствие импульсов, которые идут от вращения вентиляторов, охлаждающих радиатор частотника. Контролируется наличие импульсов от всех вентиляторов.
Если вентиляторы вращаются, то в качестве временного решения можно соединить вместе выходы датчиков вращения вентиляторов (не у всех же сгорел датчик вращения) и ошибка пропадет.
Фальшивая ошибка перегрева двигателя
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 фев 2023, 11:40
Вернуться в «Веспер (Преобразователи частоты Российского производства)»
Перейти
- Форум Matrix Group
- ↳ Консультации специалистов
- ↳ Высоковольтные преобразователи частоты
- ↳ Высоковольтные устройства плавного пуска
- ↳ Насосы и вентиляторы
- ↳ Сервопривод
- ↳ Программируемые контроллеры
- ↳ Документация
- Delta Electronics
- VEDADRIVE DANFOSS
- IDS Drive
- INNOVERT
- INVT
- Lenze
- Autonics
- VEICHI Electric | OPTIMUS DRIVE
- SINEE / SAJ / RIPOW / КИТАЙСКИЕ преобразователи частоты
- TeCorp / Easy Drive / VT Drive / Advanced Control
- Веспер (Преобразователи частоты Российского производства)
- LS Industrial Systems (LG)
- Prostar
- Регуляторы мощности / Твердотельные реле / Датчики / ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
- Danfoss
- Vacon
- SIEMENS
- EMOTRON
- Sew Eurodrive
- Control Techniques
- KEB
- ABB
- Schneider Electric
- AuCom
- Solcon
- Sprint Electric
- Mitsubishi Electric
- POWTRAN
- Invertek Drive (Optidrive)
- HITACHI
- Omron (Yaskawa)
- FUJI
- HYUNDAI
- GENERAL ELECTRIC
- Rockwell Automation
- Toshiba
- ONI
- Мотор-редукторы