Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. Ошибка SPi. Обрыв вх. фазы.

Сайт:
https://www.vesper-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 08:50

Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. Ошибка SPi. Обрыв вх. фазы.

Сообщение ETL_Enisey »

Добрый день. Имеется частотный преобразователь Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. На нем периодически выскакивает ошибка "SPi" - "обрыв входной фазы электропитания" и частотник отключается. В течении последних 3-х суток самое большее частотник проработал 5 часов.
Напряжение на входе ф.А - 226В, фВ - 227В,ф.С - 229В. Резьбовые соединения входных клемм протянуты.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой.
Имеется уставка CD-080 уровень определения обрыва фазы на входе (SPi). По умолчанию установлена на 7%. Я понимаю, что она и определяет чувствительность срабатывания данной ошибки. Хотим ее увеличить до 10%. Насколько ее можно увеличивать, и можно ли? В инструкции на нее ничего нет.

AND

Re: Веспер EI-7011 200HP 160 кВт. Ошибка SPi. Обрыв вх. фазы

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Перенаправляю ответ инженера, при необходимости с ним можно связаться по тел. 495-258-00-49 Рожков Алексей.

Контроль обрыва входной фазы – константа CD-080. Устанавливается уровень определения обрыва входной фазы. Напряжение 800 В шины постоянного тока принимается за 100 %. Определение обрыва производится по уровню пульсаций на шине постоянного тока: измеряется разность между максимальным и минимальным значениями пульсирующего напряжения. Таким образом, если исходно установлено CD-080 = 7 %, то это означает, что при превышении размаха пульсаций выше 7 % или 800  7 / 100 = 56 В через задержку времени, установленную в CD-081, индицируется ошибка «Обрыв входной фазы SPi».
Ответить