Добрый день,
Насос был в работе, в нормальном режиме, остановлен в резерв. Через два дня при запуске (электродвигатель 37 кВт/3000 об/мин) PR6000 выдает ошибку 012.
Питающее напряжение в норме (400 В., все фазы), а на электродвигатель с PR6000 подаётся 2 фазы (A-2A. B-35A. C-38A) Ток при отключении двигателя -150А, на входе в PR6000 перекоса нет. Подскажите вероятную причину сбоя. Исходные параметры установлены правильно (U, I, Hz)
ошибка 012
- Автор
- Сообщение
Re: ошибка 012
Здравствуйте! Ошибка Er12 это-перегрузка электродвигателя.
Возможные причины:
1. Слишком большой рост крутящего момента или неправильно подобранная кривая преобразования «напряжение-частота»
2. Слишком низкое напряжение сети.
3. Заторможенный ротор двигателя, либо слишком большое скачкообразное изменение нагрузки.
4. Неправильное задание коэффициента защиты двигателя от перегрузки.
Возможные причины:
1. Слишком большой рост крутящего момента или неправильно подобранная кривая преобразования «напряжение-частота»
2. Слишком низкое напряжение сети.
3. Заторможенный ротор двигателя, либо слишком большое скачкообразное изменение нагрузки.
4. Неправильное задание коэффициента защиты двигателя от перегрузки.