Добрый день,
Насос был в работе, в нормальном режиме, остановлен в резерв. Через два дня при запуске (электродвигатель 37 кВт/3000 об/мин) PR6000 выдает ошибку 012.
Питающее напряжение в норме (400 В., все фазы), а на электродвигатель с PR6000 подаётся 2 фазы (A-2A. B-35A. C-38A) Ток при отключении двигателя -150А, на входе в PR6000 перекоса нет. Подскажите вероятную причину сбоя. Исходные параметры установлены правильно (U, I, Hz)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 012
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 09:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! Ошибка Er12 это-перегрузка электродвигателя.
Возможные причины:
1. Слишком большой рост крутящего момента или неправильно подобранная кривая преобразования «напряжение-частота»
2. Слишком низкое напряжение сети.
3. Заторможенный ротор двигателя, либо слишком большое скачкообразное изменение нагрузки.
4. Неправильное задание коэффициента защиты двигателя от перегрузки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron