Добрый день!
В УПП ProstarPRS2 необходимо настроить автоперезапуск после пропадания напряжения. Упрвление у нас двухпроводное, через терминал (пар-р Fd=1) Смотрю руководство- Разрешенный перезапуск- пар-р FE. Устанавливаю в 1. После сброса напряжения, как и описано в руководстве, индикация мигает 1 минуту. После этого перезапуска не происходит. Менял Fd на 2. То же самое. Причем, помимо того, что не происходит перезапуск, УПП начинает неадекватно реагировать на положение переключателя запуска. При одном параметре (точно не скажу комбинацию, но устанавливал разные параметры Fd и FE) после выключения-включения ключа запуска, стартует, но не останавливается (только с панели кнопкой) при другой комбинации параметров- не стартует с ключа вообще. Кто подскажет- куда ковырять? Может еще связанные параметры есть? (Либо читать, перевернув руководство вверх ногами?)
Параметрирование автоперезапуска PRS2
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 июн 2021, 11:13
-
Не в сети
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47
Re: Параметрирование автоперезапуска PRS2
Добрый день!
В каком состоянии "КА" во время автозапуска ПЧ?
В каком состоянии "КА" во время автозапуска ПЧ?
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 июн 2021, 11:13