pr6100-0007t3g-l при уменьшении скорости вентилятора выходит из строя
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 фев 2020, 08:55
pr6100-0007t3g-l при уменьшении скорости вентилятора выходит из строя
Добрый день! Не можем определить причину выхода из строя ПЧ pr6100-0007t3g-l! Подключен к 3х фазному вентилятору серии VRK 0,54кВт. Проработал в течении 5-ти часов, регулятор скорости вращения устанавливали в разное положение, включали-выключали 5-6раз в течении этого времени, работало четко! Затем при выключении с помощью регулятора стали снижать скорость и примерно в положении 15-20 (индикация на табло) произошёл хлопок внутри корпуса ПЧ, выбило АВ и ПЧ вышел из строя! Подскажите пожалуйста в чем могла быть причина поломки!
Re: pr6100-0007t3g-l при уменьшении скорости вентилятора выходит из строя
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Единственное, что можно предположить, во время торможения, вентилятор работал в генераторном режиме за счет своей инерции и сильно повысил напряжение на звене постоянного тока ПЧ. Должна была сработать защита. Непонятно, почему не сработала, в результате, скорее всего выгорел модуль IGBT.
Инженер пишет:
Единственное, что можно предположить, во время торможения, вентилятор работал в генераторном режиме за счет своей инерции и сильно повысил напряжение на звене постоянного тока ПЧ. Должна была сработать защита. Непонятно, почему не сработала, в результате, скорее всего выгорел модуль IGBT.