Приветствую всех!
Прошу откликнуться тех, кто работал с частотником PR6000 (PROSTAR), а именно с последовательным портом RS-485. Карту памяти в интернете я не нашел. Руководство по эксплуатации также не дает никакой информации об адресном пространстве. Неизвестно даже посредством какого протокола должна организовываться работа (надеюсь modbus RTU)
Прошу поделиться информацией, если таковая вообще существует.
P.S. Неужели сложно монуал нормальный написать
работа с портом RS-485 для частотника PR6000
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 мар 2011, 13:47
Re: работа с портом RS-485 для частотника PR6000
Здравствуйте! Что касается RS485, единственное, что у нас есть это информация в новом руководстве на PR6100. Скачать ее можно здесь: http://www.prostar.su/index.php?option= ... &Itemid=14
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 апр 2014, 08:25
Re: работа с портом RS-485 для частотника PR6000
Посмотри тут есть информация по настройке http://www.driveka.ru/upload/iblock/231 ... _rs485.pdf
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 дек 2015, 06:44
Re: работа с портом RS-485 для частотника PR6000
в описаниях нигде не нашел, но слушается этих команд.
01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 CRC16 FWD 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 22 13 88 CRC16 REV 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 01 00 00 CRC16 STOP 00.00
01 03 20 01 00 01 CRC16 Запросить частоту
01 03 02 13 88 CRC16 Ответ #1388 = 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 CRC16 FWD 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 22 13 88 CRC16 REV 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 01 00 00 CRC16 STOP 00.00
01 03 20 01 00 01 CRC16 Запросить частоту
01 03 02 13 88 CRC16 Ответ #1388 = 50.00