PR6000-0007T3G-L 16 3-проводное управление
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 09:11
PR6000-0007T3G-L 16 3-проводное управление
Здравствуйте! Необходимо управление двумя PR6000-0007T3G-L 16 с кнопочного поста в ручном режиме и многоскоростном режиме, т.е. ручной и автоматический режим. Связь м/д ними по RS-485 организована. Не получается настроить 3-проводной режим,Р0.04-(1),Р4.00-(23),Р4.06-(2),Р7.00-(111). В 2 проводном режиме работает, при установке 3 проводного не реагирует на кнопки.
Re: PR6000-0007T3G-L 16 3-проводное управление
Здравствуйте! Кнопки без фиксации? Схема подключения?
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 09:11
Re: PR6000-0007T3G-L 16 3-проводное управление
Скачал у вас на сайте инструкцию,там все понятно написано.Схема заработала с дополнительным реле.