Здравствуйте, приобрели два УПП PRS2 на 22кВт, при запуске одного из них, после 2го неудачного пуска ( отсутствовал 0 на катушке магнитного пускателя) перестало работать реле выхода на полное напряжение( клеммы на 01 и 02), пробовали запускать двигатель(22кВт) через выход с задержкой( клеммы 03 и 04) - двигатель запускается, но выдает ошибку 04 и запускается, как мне кажется, в обход УПП ( с устройствами такого типа сталкиваюсь впервые).
Второе УПП не за пустилось вовсе и также выдает ошибку 04, на клеммах A2, B2, C2, T1, T2, T3 присутствует напряжение 380В.
Подскажите, подалуйста, в чем может быть проблема?
PRS2 error 04
- Автор
- Сообщение
Re: PRS2 error 04
Здравствуйте! Инженер говорит:
ошибка 04 - потеря фазы на входе. и еще мерить напряжение на выходе упп без подключенного к нему двигателя нет смысла оно не будет правильно показывать без двигателя можно мерить если двигатель подключен и упп запущено в работу
ошибка 04 - потеря фазы на входе. и еще мерить напряжение на выходе упп без подключенного к нему двигателя нет смысла оно не будет правильно показывать без двигателя можно мерить если двигатель подключен и упп запущено в работу
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 08:34
Re: PRS2 error 04
Здраствуйте! PRS2 500 кВт ошибка 12 движок более 500 Мом. Где искать придчину? помогите
Re: PRS2 error 04
Здравствуйте!
Прошу уточнить какая именно ошибка у Вас!!!
Err12 = Короткое замыкание нагрузки - Проверьте мотор, отсутствие замыкания на тиристоре.
Err04 = Потеря фазы на входе - Проверьте наличие напряжения на входных фазах, убедитесь в отсутствии заклинивания обводного контактора и отсутствии короткого замыкания на тиристоре.
Прошу уточнить какая именно ошибка у Вас!!!
Err12 = Короткое замыкание нагрузки - Проверьте мотор, отсутствие замыкания на тиристоре.
Err04 = Потеря фазы на входе - Проверьте наличие напряжения на входных фазах, убедитесь в отсутствии заклинивания обводного контактора и отсутствии короткого замыкания на тиристоре.