Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.
https://www.matrix-forum.ru/

PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе
https://www.matrix-forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=154
Страница 1 из 1

Автор:  dani1978 [ 20 авг 2013, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе

Добрый день!

Установлен УПП PRS2 75 кВт, управляющий погружным скважинным насосом (ЭЦВ 10-65-175, 45кВт, 93А).

Вчера обнаружил, что при откинутых концах мотора в остановленном состоянии напряжение между выходом фазы 1 (клемма Т1) и нулевым проводом составляет 190 В (на вводе фазное напряжение 230 В). Между фазами 2, 3 и нулевым проводом мультиметр показывает напряжение 0 В, тем не менее при этом индикаторная отвертка светится в полную яркость и при прикосновении пальцем через какое-то время ощутимо бьёт током.

Это нормально или это неисправность? Смущает то, что на другом погружном насосе стоит УПП PRS2 55 кВт и в остановленном состояние напряжения на выходе между фазами и нулём не превышают 15 В (правда, моторные концы на нём я не откидывал).

Автор:  AND [ 18 сен 2013, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе

Здравствуйте! УПП Prostar при откинутых концах так и будет себя вести. Накиньте на него концы, и оно будет показывать то, что показывает Ваше УПП на 55 кВт. Проверять УПП Prostar необходимо при подключенных клеммах электродвигателя.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/