PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе

Сайт:
https://www.prostar.su
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:28

PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе

Сообщение dani1978 »

Добрый день!

Установлен УПП PRS2 75 кВт, управляющий погружным скважинным насосом (ЭЦВ 10-65-175, 45кВт, 93А).

Вчера обнаружил, что при откинутых концах мотора в остановленном состоянии напряжение между выходом фазы 1 (клемма Т1) и нулевым проводом составляет 190 В (на вводе фазное напряжение 230 В). Между фазами 2, 3 и нулевым проводом мультиметр показывает напряжение 0 В, тем не менее при этом индикаторная отвертка светится в полную яркость и при прикосновении пальцем через какое-то время ощутимо бьёт током.

Это нормально или это неисправность? Смущает то, что на другом погружном насосе стоит УПП PRS2 55 кВт и в остановленном состояние напряжения на выходе между фазами и нулём не превышают 15 В (правда, моторные концы на нём я не откидывал).

AND

Re: PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе

Сообщение AND »

Здравствуйте! УПП Prostar при откинутых концах так и будет себя вести. Накиньте на него концы, и оно будет показывать то, что показывает Ваше УПП на 55 кВт. Проверять УПП Prostar необходимо при подключенных клеммах электродвигателя.