Добрый день!
Установлен УПП PRS2 75 кВт, управляющий погружным скважинным насосом (ЭЦВ 10-65-175, 45кВт, 93А).
Вчера обнаружил, что при откинутых концах мотора в остановленном состоянии напряжение между выходом фазы 1 (клемма Т1) и нулевым проводом составляет 190 В (на вводе фазное напряжение 230 В). Между фазами 2, 3 и нулевым проводом мультиметр показывает напряжение 0 В, тем не менее при этом индикаторная отвертка светится в полную яркость и при прикосновении пальцем через какое-то время ощутимо бьёт током.
Это нормально или это неисправность? Смущает то, что на другом погружном насосе стоит УПП PRS2 55 кВт и в остановленном состояние напряжения на выходе между фазами и нулём не превышают 15 В (правда, моторные концы на нём я не откидывал).
PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:28
Re: PRS2 75 кВт - в режиме останова напряжение на выходе
Здравствуйте! УПП Prostar при откинутых концах так и будет себя вести. Накиньте на него концы, и оно будет показывать то, что показывает Ваше УПП на 55 кВт. Проверять УПП Prostar необходимо при подключенных клеммах электродвигателя.