Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 11 дек 2018, 07:06

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 11:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:28
Сообщений: 1
Добрый день!

Установлен УПП PRS2 75 кВт, управляющий погружным скважинным насосом (ЭЦВ 10-65-175, 45кВт, 93А).

Вчера обнаружил, что при откинутых концах мотора в остановленном состоянии напряжение между выходом фазы 1 (клемма Т1) и нулевым проводом составляет 190 В (на вводе фазное напряжение 230 В). Между фазами 2, 3 и нулевым проводом мультиметр показывает напряжение 0 В, тем не менее при этом индикаторная отвертка светится в полную яркость и при прикосновении пальцем через какое-то время ощутимо бьёт током.

Это нормально или это неисправность? Смущает то, что на другом погружном насосе стоит УПП PRS2 55 кВт и в остановленном состояние напряжения на выходе между фазами и нулём не превышают 15 В (правда, моторные концы на нём я не откидывал).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! УПП Prostar при откинутых концах так и будет себя вести. Накиньте на него концы, и оно будет показывать то, что показывает Ваше УПП на 55 кВт. Проверять УПП Prostar необходимо при подключенных клеммах электродвигателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron