вопрос по фиксированной уставке в Movitrack

Сайт:
https://www.deltronix.su
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:23

вопрос по фиксированной уставке в Movitrack

Сообщение mesher »

Здравствуйте!

Использую впервые для задачи привод Sew (Movitrac). В руках его пока нет для ознакомления в живую и все проектируется исходя из инструкций к нему.

И в инструкции как-то мутно описана работа с фиксированными уставками через входные клеммы. Непонято будет ли происходит запуск двигателя к примеру на минимальной скорости при подаче сигнала "Пуск" в случае, если уставка не будет выбрана (то есть на соответствующем запрограммированном входе будет ноль)

Возможно ли использование одного входа для создания двухскоростного режима работы?

Заранее спасибо.

AND

Re: вопрос по фиксированной уставке в Movitrack

Сообщение AND »

Здравствуйте!
1. Если на дискретные входы, которые назначены на фиксированные скорости (n11, n12 и n13) не подается сигнал 24 Вольта (только разрешение), то электродвигатель будет работать с минимальной скорость, которая указана в ПЧ.
Это параметр P301. По умолчанию (заводские настройки) там стоит значение 15 об/мин.
Если поставить значение 0, то электродвигатель не будет вращаться.
2. Один вход назначается только на одну фиксированную скорость. Если использовать второй набор параметров ПЧ, тогда одному входу назначается одна скорость из 1 набора параметров и одна скорость из 2 набора параметров. Чтобы активировать фиксированную скорость из 2 набора параметров надо на дискретный вход (заранее назначенный на активацию второго набора параметров) подать 24 Вольта и на нужную фиксированную скорость.

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:23

Re: вопрос по фиксированной уставке в Movitrack

Сообщение mesher »

Спасибо!
Ответить