Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 10 дек 2018, 15:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 11:23
Сообщений: 2
Здравствуйте!

Использую впервые для задачи привод Sew (Movitrac). В руках его пока нет для ознакомления в живую и все проектируется исходя из инструкций к нему.

И в инструкции как-то мутно описана работа с фиксированными уставками через входные клеммы. Непонято будет ли происходит запуск двигателя к примеру на минимальной скорости при подаче сигнала "Пуск" в случае, если уставка не будет выбрана (то есть на соответствующем запрограммированном входе будет ноль)

Возможно ли использование одного входа для создания двухскоростного режима работы?

Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте!
1. Если на дискретные входы, которые назначены на фиксированные скорости (n11, n12 и n13) не подается сигнал 24 Вольта (только разрешение), то электродвигатель будет работать с минимальной скорость, которая указана в ПЧ.
Это параметр P301. По умолчанию (заводские настройки) там стоит значение 15 об/мин.
Если поставить значение 0, то электродвигатель не будет вращаться.
2. Один вход назначается только на одну фиксированную скорость. Если использовать второй набор параметров ПЧ, тогда одному входу назначается одна скорость из 1 набора параметров и одна скорость из 2 набора параметров. Чтобы активировать фиксированную скорость из 2 набора параметров надо на дискретный вход (заранее назначенный на активацию второго набора параметров) подать 24 Вольта и на нужную фиксированную скорость.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 11:23
Сообщений: 2
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron