здравствуйте
подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
частотник MDX61B0300-503-4-OT работал. потом неожиданно двигатель встал. частотник ошибок не выдаёт. горит на индикаторе
"2", т. е. готов к работе. но двигатель не запускается. поменяли частотник. вставили старую карту памяти с программой.
ситуация такая же. вставили новую карту со старой программой. всё заработало. ставим старую карту в другой частотник.
двигатель запускается в ручном режиме. у меня нет возможности вставить старую карту в старый частотник обратно, т.к. я
нахожусь в другом городе, а частотник в другом. мне прислали карту памяти для проверки. начальство требует заключения.
помогите, пожалуйста.
не запускается двигатель с частотником
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 13:42
Re: не запускается двигатель с частотником
Здравствуйте! Инженер пишет:
Если индикация не показывала ошибок и индикатор показывал значение 2, это значит не подавался сигнал разрешения на работу (дискретный или по промышленному интерфейсу).
Точнее сказать сложно надо смотреть конфигурацию, подключение ПЧ и параметры.
Если есть сомнения в работоспособности ПЧ необходимо привезти его в сервис на диагностику.
Если индикация не показывала ошибок и индикатор показывал значение 2, это значит не подавался сигнал разрешения на работу (дискретный или по промышленному интерфейсу).
Точнее сказать сложно надо смотреть конфигурацию, подключение ПЧ и параметры.
Если есть сомнения в работоспособности ПЧ необходимо привезти его в сервис на диагностику.