Троможение выбегом
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 янв 2013, 15:35
Троможение выбегом
Всем здравствуйте. Имеется следующий вопрос. Может ли вентилятор управляемый ЧП Movitrac B быть остановлен путем обычного выбега?
Re: Троможение выбегом
Здравствуйте!
Да, может. Первый вариант сделать очень большое время торможения. Второй вариант отключить вход «CONTROL.INHIBIT»
Да, может. Первый вариант сделать очень большое время торможения. Второй вариант отключить вход «CONTROL.INHIBIT»