devicenet m700

Сообщение Dmitriy »

На частотных преобразователях с сетью DeviceNet при переходе с моделей серии SP Control Techniques на модель M700 NIDEC, возникает ошибка сети (TRIP CAN Tx FAIL) код ошибки 212. При увеличении скорости сети DeviceNet с 125 kbps на 250 или 500 kbps, ошибка пропадает. Но при увеличении количества частотных преобразователей более 4шт, ошибка появляется опять. Сделав анализ, выяснилось, что в параметре модуля SI- DeviceNet (Pr S.01.010) Timeout Delay превышает значение 300 ms. В инструкции по модулю SI- DeviceNet написано, что при необходимости вы можете уменьшить или увеличить значение 0 до 3000 ms.
Не могли бы вы нам подсказать какова проблема, почему возникает и как решить проблему с существующей сетью DeviceNet, почему мы не можем менять параметр pr S.01.010.