Добрый день! Прошу помощи, исходные данные: для регулирования частоты вращения Круглого канального вентилятора фирмы SHUFT CFk MAX 250 (характеристики: двигатель вентилятора асинхронный, Напряжение питания 230 В, 1ф, 50 Гц, 0,22кВт рабочий ток 0,9А, частота вращения 2370 об./мин. конденсатор двигателя 6 мкф,В) установлен Преобразователь Частотный
Vacon 10 VACON0010-1L-0005-2 1,1 кВт 220B 4.8 А, вопрос возможно ли регулировать частоту вращения вентилятора с помощью данного ПЧ, подходят ли друг к другу эти устройства, как подсоединять эти два устройства, схема, на выходе с ПЧ три клеммы, как запрограммировать пошагово.
Преобразователь VACON0010-1L-0005-2
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2018, 18:08
Re: Преобразователь VACON0010-1L-0005-2
Здравствуйте, Вадим!
ПЧ Vacon-10, как и подавляющее большинство выпускаемых ПЧ предназначены для работы ТОЛЬКО с 3-фазными двигателями.
Для 1-фазных двигателей выпускаются специализированные ПЧ:
http://www.optidrive.su/taxonomy/term/23
http://www.innovert.ru.com/taxonomy/term/2
Подбор ПЧ на основании номинального тока двигателя.
ПЧ Vacon-10, как и подавляющее большинство выпускаемых ПЧ предназначены для работы ТОЛЬКО с 3-фазными двигателями.
Для 1-фазных двигателей выпускаются специализированные ПЧ:
http://www.optidrive.su/taxonomy/term/23
http://www.innovert.ru.com/taxonomy/term/2
Подбор ПЧ на основании номинального тока двигателя.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2018, 18:08
Re: Преобразователь VACON0010-1L-0005-2
Здравствуйте!
Спасибо.
Еще такой вопрос: возможно ли с помощью одного ПЧ регулировать частоту вращения двух вентиляторов, если да то как подсоединять?
Спасибо.
Еще такой вопрос: возможно ли с помощью одного ПЧ регулировать частоту вращения двух вентиляторов, если да то как подсоединять?
Re: Преобразователь VACON0010-1L-0005-2
Двигатели подключаются параллельно. Работать будут синхронно.
ПЧ подбирается по суммарному току двигателей.
ПЧ подбирается по суммарному току двигателей.