устройство плавного пуска
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2010, 08:39
устройство плавного пуска
Здравствуйте! У меня ленточная пилорама с асинхронным двигателем на 11 квт, 22,7 А, 1450 оборотов. При пуске двигателя напряжение в каждой фазе падает до 160 вт. Посоветуйте, что поставить устройство плавного пуска или частотный преобразователь?
Re: устройство плавного пуска
Здравствуйте!
Самое радикальное в Вашем случае - это замена трансформатора и подводящей линии.
УПП здесь не поможет. Единственное, что возможно - установить ПЧ.
На ПЧ необходимо будет установить довольно большое время разгона (40 сек или более), чтобы пусковой ток не превышал номинального.
Следует помнить, что ПЧ могут работать в диапазоне питающего напряжения -10 ... +10% от номинального.
При выходе питающего напряжения за указанные пределы происходит аварийное отключение ПЧ.
Т.о. нет 100% гарантии, что установка ПЧ исправит ситуацию.
Кроме того, для нормальной работы ПЧ перекос фаз не должен превышать 5%.
Самое радикальное в Вашем случае - это замена трансформатора и подводящей линии.
УПП здесь не поможет. Единственное, что возможно - установить ПЧ.
На ПЧ необходимо будет установить довольно большое время разгона (40 сек или более), чтобы пусковой ток не превышал номинального.
Следует помнить, что ПЧ могут работать в диапазоне питающего напряжения -10 ... +10% от номинального.
При выходе питающего напряжения за указанные пределы происходит аварийное отключение ПЧ.
Т.о. нет 100% гарантии, что установка ПЧ исправит ситуацию.
Кроме того, для нормальной работы ПЧ перекос фаз не должен превышать 5%.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2010, 08:39
Re: устройство плавного пуска
Здравствуйте! Я не точно выразился. Пилорама запускается и работает нормально. Замерял напряжение, при работе пилорамы напряжение не падает, а именно падает при запуске двигателя.То есть в каждой фазе напряжение именно при запуске падает с 210в до 160в,а при работе нормально.