L200 Hitachi

Сайт:
https://www.omron-hitachi.com.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 июн 2011, 21:57

L200 Hitachi

Сообщение NeW_66 »

Здравствуйте! Не могу найти в настройках параметр В032-"реактивный ток". Причина его изменения, в следующем, ПЧ мощностью 7,5 кВт, двигатель Р=6,3 кВт, пишут что при мощности двигателя меньше мощности ПЧ он неверно пересчитывает ток, что влияет на параметры D002, B012, B022. Так у меня все и получилось при работе двигателя на ХХ ток в параметре D002=10 А, измеренное клещами 6А.

AND

Re: L200 Hitachi

Сообщение AND »

Здравствуйте! Клещами Вы ничего точно не измерите. На выходе ПЧ - не синусоида, а напряжение, модулированное ВЧ (ШИМ). Замерить выходной ток с небольшой погрешностью можно только осцилографом.
Даже если не брать это в расчет, то ток хх в 6 А для двигателя 6 кВт (мощность не совсем понятная - по стандарту 5,5 или 7,5 кВт) это слишком много! Нормальным считается ток хх не более 30-35% от номинального. У Вас что-то не совсем понятное с двигателем.

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 июн 2011, 21:57

Re: L200 Hitachi

Сообщение NeW_66 »

А ПЧ L200 будет работать на резьбонарезных станках?

AND

Re: L200 Hitachi

Сообщение AND »

А почему бы и нет? Если не требуется высокая точность (без обратной связи), то будет.

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 14:57

Re: L200 Hitachi

Сообщение kradla »

подскажите пожалуйста, какая должны быть схема подключения датчака давления к колодке частотника и какие настройки выставлять чтоб он работал по датчику. датчик aplisens 4-20 который !