Проблема FR E700 -компьютер

Сайт:
https://www.mitsu-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 14:24

Проблема FR E700 -компьютер

Сообщение Георгий »

Возникла проблема при подключении компьютера для управления частотником Е740 060 ЕС, если кто что-нибудь подскажет, буду очень признателен.
Частотник подключаем через кабель RS485-RS232, мониторим работу через fr configurator SW3, управляем двигателем с панели управления частотника, работа диагностируется на экране компьютера, горит индикация PU или ЕХТ. При попытке перехода(с комьютера с помощью SW3) частотника в режим NET, выбивает ошибку Е.PUE, частотник отключается, пытаемся решить вопрос по-другому - переходим в режим NET с панели частотника и пробуем подключиться с fr configurator SW3, нажав кнопку ONLINE, выдает такую же ошибку и отключает частотник. Что только не пробовали: настраивать частотник, настраивать данные предачи fr configurator SW3, никакого результата. Хочу еще добавить, что есть еще и программа, написанная на Делфи, при попытке подключения с нее такая же ситуация.

Небольшая предыстория: без проблем ранее юзали частотник FR-S540-E-2.2K-EC, по аналогии, подключались без проблем и через конфигуратор и через прогу, без каких-либо заморочек, то же самое касается и частотника серии D 700.
Кто имел подобный опыт или знает в чем может быть проблема, большая просьба откликнуться, всем заранее спасибо!

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 14:24

Re: Проблема FR E700 -компьютер

Сообщение Георгий »

Вопрос решился, при очередной попытке были проверены заводские установки некоторых параметров, и оказалось что заводские установки параметра 122 в инструкции (и по логике) должны быть 9999, а на самом деле было значение 0. Изменив параметр все благополучно заработало.

Теперь интересует такой вопрос. Программа написана под СОМ-порт, оч хочется управлять частотником той же прогой, но при подключении через ЮСБ, может кто подскажет как это сделать. Есть идея – найти прогу, которая сделала бы виртуальный СОМ-порт из порта ЮСБ и при посылании на него сигнала конвертировала бы его для ЮСБ. Но пока такой проги не нашел. Кто что может посоветовать?

AND

Re: Проблема FR E700 -компьютер

Сообщение AND »

Георгий писал(а):Возникла проблема при подключении компьютера для управления частотником Е740 060 ЕС, если кто что-нибудь подскажет, буду очень признателен.
Частотник подключаем через кабель RS485-RS232, мониторим работу через fr configurator SW3, управляем двигателем с панели управления частотника, работа диагностируется на экране компьютера, горит индикация PU или ЕХТ. При попытке перехода(с комьютера с помощью SW3) частотника в режим NET, выбивает ошибку Е.PUE, частотник отключается, пытаемся решить вопрос по-другому - переходим в режим NET с панели частотника и пробуем подключиться с fr configurator SW3, нажав кнопку ONLINE, выдает такую же ошибку и отключает частотник. Что только не пробовали: настраивать частотник, настраивать данные предачи fr configurator SW3, никакого результата. Хочу еще добавить, что есть еще и программа, написанная на Делфи, при попытке подключения с нее такая же ситуация.
Возможная причина может быть в неправильной установки параметра Pr.123 (PU communication waiting time setting). Для связи с контроллерами, панелями или нестандартными программами на ПК этот параметр нужно установить в “0” (или больше - экспериментально) т.к. значение по умолчанию этих параметров “9999”.
При Pr.123 =“9999” возможна связь с компьютером (configurator SW3), при других настройках возможны нестыковки.

Считывание параметров и мониторинг по сети RS-485 возможны в любом режиме работы инвертора (PU, EXT или P.RUN), но изменение параметров и управление движением по RS-485 возможно только в режиме NET (работа по сети).
Необходимо включить режим NET и перезапустить инвертор (выключить питание).

AND

Re: Проблема FR E700 -компьютер

Сообщение AND »

Георгий писал(а): Теперь интересует такой вопрос. Программа написана под СОМ-порт, оч хочется управлять частотником той же прогой, но при подключении через ЮСБ, может кто подскажет как это сделать. Есть идея – найти прогу, которая сделала бы виртуальный СОМ-порт из порта ЮСБ и при посылании на него сигнала конвертировала бы его для ЮСБ. Но пока такой проги не нашел. Кто что может посоветовать?
Если вы хотите подключаться через штатный порт, то придется реализовать протокол вручную. При том что неизвестно какая микросхема USB преобразователя там используется. Не думаю что это стандартная СР12хх…
Проще всего использовать внешний конвертер. Как правило все покупные конвертеры USB- 232\485 комплектуются драйвером…
Ответить