FR-D700 & modbus rtu возвращает ошибку 02

Сайт:
https://www.mitsu-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 17:19

FR-D700 & modbus rtu возвращает ошибку 02

Сообщение lazy »

Преобразователь частоты FR-D700 работает в режиме NET по протоколу modbus rtu . Прочитать его регистры пытается контроллер "ОВЕН". Чтение заканчивается ошибкой 2 (недействительный адрес). Адреса для чтения в указанном в инструкции диапазоне: 40001 и выше. Где подкрутить? Спасибо :)

AND

Re: FR-D700 & modbus rtu возвращает ошибку 02

Сообщение AND »

Здравствуйте! Контроллеры разных производителей используют разные смещения базы адресов. Есть сильное подозрение что ОВЕН использует уже смещенные адреса, т.е микропрограмма этого ПЛК пересчитывает адреса по своему, со смещением 40000 (или как это упомянуто в его инструкции). Например в ПЛК Мицубиши используется адресация без смещения, т.е 40014 и т.д, но функционалньые блоки потребляют адресацию в уже смещенном виде, т.е 00014 и т.д.
Как настраиваются смещения базы обычно указаны в инструкции на ПЛК.
Ответить