FR-D700 & modbus rtu возвращает ошибку 02
Преобразователь частоты FR-D700 работает в режиме NET по протоколу modbus rtu . Прочитать его регистры пытается контроллер "ОВЕН". Чтение заканчивается ошибкой 2 (недействительный адрес). Адреса для чтения в указанном в инструкции диапазоне: 40001 и выше. Где подкрутить? Спасибо
Re: FR-D700 & modbus rtu возвращает ошибку 02
Здравствуйте! Контроллеры разных производителей используют разные смещения базы адресов. Есть сильное подозрение что ОВЕН использует уже смещенные адреса, т.е микропрограмма этого ПЛК пересчитывает адреса по своему, со смещением 40000 (или как это упомянуто в его инструкции). Например в ПЛК Мицубиши используется адресация без смещения, т.е 40014 и т.д, но функционалньые блоки потребляют адресацию в уже смещенном виде, т.е 00014 и т.д.
Как настраиваются смещения базы обычно указаны в инструкции на ПЛК.
Как настраиваются смещения базы обычно указаны в инструкции на ПЛК.