 Заголовок сообщения: FR - D700 Спящий режим
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 10:33
Сообщений: 1
Суть такова требуется реализовать спящий режим на данном частотнике.
Привод управляет насосом повышения давления, управление по датчику дд 4..20, когда нет разбора привод должен засыпать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: FR - D700 Спящий режим
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте!
Достаточно прилично истолкован в Руководстве на FR-D ( в прикреплении)
Перед применением на объекте лучше отладить все на столе ))) ( чтоб просыпался от летаргического сна, при выходе из функции SLEEP когда пошел разбор воды)


Вложения:
SLEEP.rar [292.15 KiB]
Скачиваний: 54
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: