Здравствуйте.
Есть 4 инвертора подключенных к панели оператора Weintek по протоколу modbus RTU 9600 8N1.
3 инвертора IC5 с платами rs485 и 1 инвертор IG5A. Используются общие для всех инверторов LS регистры. При этом происходят сбои и потери связи сети. Инверторы IC5 нормально выключаются и выключаются, а вот инвертор IG5A включается через раз и выпадает в ошибку сети (иногда влияя своей ошибкой на сбой всей сети). Задаю частоту и пуск-стоп. Если отключить IG5A то система работает стабильно. (инверторы менял, с IE5 та же история). Если отключить от сети IC5. то IG5A работает без ошибок. Программные ошибки проверил. Менял адреса и провода. Но результат прежний. Может инверторы эти в сети не совместимы?
RS485 инвертор LS
- Автор
- Сообщение
Re: RS485 инвертор LS
Здравствуйте!
Вот ответ нашего инженера:
Необходимо поставить терминальный резистор на последнем преобразователе ЧП.
Проверьте заземление ПЧ, оно должно быть на них всех – также операторская Панель должна быть заземлена….
Вот ответ нашего инженера:
Необходимо поставить терминальный резистор на последнем преобразователе ЧП.
Проверьте заземление ПЧ, оно должно быть на них всех – также операторская Панель должна быть заземлена….
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 02:11
Re: RS485 инвертор LS
Терминальный резистор на IG5A так как он стоит в цепи последним я включил на плате. 120 ом показывает по измерению. Может стоит в начале на панели поставить дополнительный? Разница еще по включению. На IC5 есть экранная клемма, а на IG5A нет. По поводу заземления - экран кабеля связи точно можно соединять с землей? Или через малое сопротивление?
Re: RS485 инвертор LS
Здравствуйте!
По поводу заземления – должны быть заземлены сами частотники и операторская панель (контроллер если есть), т.е. все утройства которые работаю по ModBus, чтобы их внутренние цепи не давали наводку на связь.
экран кабеля связи точно можно соединять с землей – этого делать не надо
У IG5A есть смещение адресации на 1 в минус – т.е. запись базовой частоты адрес не 5 а 4 и т.д.
По поводу заземления – должны быть заземлены сами частотники и операторская панель (контроллер если есть), т.е. все утройства которые работаю по ModBus, чтобы их внутренние цепи не давали наводку на связь.
экран кабеля связи точно можно соединять с землей – этого делать не надо
У IG5A есть смещение адресации на 1 в минус – т.е. запись базовой частоты адрес не 5 а 4 и т.д.