Здравствуйте!
Имеется насосная с четырьмя насосами с асинхронными двигателями 160 кВт.
Двигатели приводятся во вращение преобразователями частоты Altivar 630 160 кВт.
На одном из насосов возникла проблема, что он не набирает давление нужное, набирает 19 кг из 23 кг.
Это важно, т к насосы работают на одну трубу и получается что если давление насос не создаёт, то не продавит параллельно воду в трубу.
Ради эксперимента мы подключили 4 (проблемный насос) от другого ПЧ соседнего насоса и все стало нормально, насос стал набирать 23 кг как надо.
Настройки идентичные на всех четырех ПЧ.
При помощи пульта скопировал параметры с заведомо исправного ПЧ на проблемный, изменив только адрес для шины ModBus - не помогло.
Производил полный сброс и потом копировал настройки - не помогло.
Делал автоподстройку двигателя - не помогло.
Менял закон управления с квадратичного на скалярный - не помогло.
Увеличивал компенсацию скольжения до 100% не помогло.
Ставил закон u/f 5 точек и задирал напряжение на частоте 50 гц повыше до 400 В не помогло.
ПЧ управляются по ModBus, задание частоты приходит как надо, пуск происходит штатно, ошибок ПЧ не выдает.
Что можно ещё поднастроить? Частоту коммутации ir компенсацию?
Altivar 630 160 кВт не разгоняет насос до нужного давления
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 окт 2024, 12:24
-
Не в сети
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47
Re: Altivar 630 160 кВт не разгоняет насос до нужного давления
Смогут ответить только представители производителя.
Для того чтобы обратиться к производителю, нужна информация на фирменном бланке:
Товар, артикул. Количество. Куплено у ООО………Оплачено по счету………(№, дата)Получено по РН……..(№, дата).
Далее описать проблему (ниже написано подробно).
Дата, подпись.
Для того чтобы обратиться к производителю, нужна информация на фирменном бланке:
Товар, артикул. Количество. Куплено у ООО………Оплачено по счету………(№, дата)Получено по РН……..(№, дата).
Далее описать проблему (ниже написано подробно).
Дата, подпись.