Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 11 дек 2018, 13:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ATV303 ошибка --11
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 16:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 11:08
Сообщений: 7
Альтивар ATV303 . На экране" --11" При нажатии на эскейп, высвечивается "06".
Не стартует и доступ только к параметрам 800-829
Толкового описания этой ошибки не нашёл. Может подскажите?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ATV303 ошибка --11
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 11:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! скорее всего, это F0011 - перегрев ПЧ. Руководство можно скачать на сайте: http://www.schneider-electric.com/produ ... 26-atv303/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: