Частотный преобразователь, Altivar 312, на данный момент прибор работает. В прямом
и обратном направлении с одной частотой. Можно ли изменить частоту только в обратном направлении.
А в прямом оставить без изменения.
Изменение частоты работы частотного преобразователя
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:25
Re: Изменение частоты работы частотного преобразователя
Здравствуйте! Можно, если работать с фиксированной скоростью. Т.е. одновременно с включением реверса привод переходит на одну из заранее запрограммированных скоростей.