Частотный преобразователь, Altivar 312, на данный момент прибор работает. В прямом
и обратном направлении с одной частотой. Можно ли изменить частоту только в обратном направлении.
А в прямом оставить без изменения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! Можно, если работать с фиксированной скоростью. Т.е. одновременно с включением реверса привод переходит на одну из заранее запрограммированных скоростей.