Частотник С20С1D5S1 управление по MODBUS

https://www.ids-drive.com.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 10:09

Частотник С20С1D5S1 управление по MODBUS

Сообщение Massmeter »

Частотник C20C1D5S1. Не могу связаться по MODBUS RTU. Установил P700 - 1, P701 - 3, P702 - 1. С компьютера запускаю OPC сервер OWEN. Устанавливаю все то-же. Связь устанавливается, но ответ не расшифровывается. Сервер пишет: " Ответ с устройства не соответствует запросу". Запрашиваю параметр P107 по адресу 40108 формат word. Все форматы перепробовал. Ответ одинаков.
Вложения
OPC-1.jpg
OPC-1.jpg (211.17 КБ) 3964 просмотра
OPC-2.jpg
OPC-2.jpg (236.16 КБ) 3964 просмотра

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 10:09

Re: Частотник С20С1D5S1 управление по MODBUS

Сообщение Massmeter »

Адреса регистров соответствуют номерам параметров. Инструкция от производителя устарела