IDS-Drive серия Z modbus

https://www.ids-drive.com.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2018, 18:43

IDS-Drive серия Z modbus

Сообщение Алексей_М »

Здравствуйте!
Имеется частотник Z401T2B 120% и панель оператора Kinco MT4414T, не получается их связать по modbus rtu. В панели оператора используется порт com 0, rs485-2. Перепробовал все 5 уставок в параметре Р701 (в HMI настраивал RS485-2 соответственно Р701) Панель оператора не видит частотник. До этого стоял TECO AS310, соединялся по modbus rtu extend. Пробовал подключать к HMI как modbus ASCII/modbus rtu/modbus rtu extend, без результатов.
Не могу понять что делаю не так.

AND

Re: IDS-Drive серия Z modbus

Сообщение AND »

Здравствуйте, Алексей!
Ссылка:

https://yadi.sk/i/YcNWsp-e3VU99X

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2018, 18:43

Re: IDS-Drive серия Z modbus

Сообщение Алексей_М »

Здравствуйте AND
Спасибо за документацию, получилось подключить его к панели :).
Управление пришлось делать через "компонент множественных состояний". При этом идет запись в регистры без предварительного считывания их состояния.
После записи в управляющий регистр 8192 он обнуляется? Не получается считать его состояние, всегда возращает 0.
Ответить