Частотник C20C1D5S1. Не могу связаться по MODBUS RTU. Установил P700 - 1, P701 - 3, P702 - 1. С компьютера запускаю OPC сервер OWEN. Устанавливаю все то-же. Связь устанавливается, но ответ не расшифровывается. Сервер пишет: " Ответ с устройства не соответствует запросу". Запрашиваю параметр P107 по адресу 40108 формат word. Все форматы перепробовал. Ответ одинаков.


Вложения:
OPC-1.jpg
OPC-1.jpg [ 211.17 KiB | Просмотров: 196 ]
OPC-2.jpg
OPC-2.jpg [ 236.16 KiB | Просмотров: 196 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июл 2018, 11:09
Сообщений: 2
Адреса регистров соответствуют номерам параметров. Инструкция от производителя устарела


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: