 Заголовок сообщения: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 фев 2016, 11:10
Сообщений: 3
ПЧ KEB F5 Servo - настраивается все что надо, вращает, но после выключения параметры op.** возвращаются в исходные значения. например op.10 обнуляется, а он является уставкой скорости :( .
Хотел попробовать скопировать заводские параметры, но непонятно где взять Supervisor password.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 фев 2016, 11:10
Сообщений: 3
Уточню-обнуляется только параметр OP.10.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 10:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! Если у вас F5 Servo A- габарит, можно попробовать сохранения как приведено в документе во вложение.
Для сохранения параметров нет необходимость вводить пароль Supervisor password. Данный пароль нужен только для сервисной службе.
Для полного доступа к параметрам с пульта достаточно пароль 440, и для работы через программу COMBIVIS.
Сброс параметра Ор.10 можно предположить происходит если общаетесь через какой-либо протокол и контроллер прописывает ноль в данный параметр.


Вложения:
Doc.rar [311.05 KiB]
Скачиваний: 45
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 фев 2016, 11:10
Сообщений: 3
Добрый день! Изложу чем все закончилось. Не удалось сделать сохранение OP.10, но удалось обмануть его задав минимум больше чем максимум. После полутора лет работы этот частотник тоже сгорел, купили замену на ebay, но без пульта, пульт поставили с прошлого. ТОже обнулялся OP.10, но обмануть уже не получалось, прошивка более новая. Спасло ситуацию наблюдение, что пульт один и тот же остался. Взял пульт от самого первого вышедшего из строя, и с ним обнуления OP.10 нет! Разница в чтом что этот пульт без интерфейсов, а тот который обнуляет имеет интерфейсы:
X6B : Diagnostic interface to the PC (seechapter 4.1)
X6C : PRROFIBUS-DP interface 1, Sub D9 socket
X6D : PROFIBUS-DP interface 2, Sub D9socket
Тут и сказочке конец. Будем еще ставить защиту от перенапряжения, а то частотников не напасешься.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]