Сообщение farit »

Здравствуйте. Вышел из строя вспомогательный (редко используемый на станке) мотор. Закупка нового будет длится долго (3-4 месяца). Пробовал включать привод без двигателя, как описано в руководстве. Работает, ошибок нет.
Станок может и без сгоревшего мотора делать продукцию, пока идёт бюрократическая закупка нового. Отключить привод наверно можно, но это надо лезть в программу. Управляется по Profibus.
Вопрос: как долго можно включать NXS без нагрузки? без последствий для привода.

Не в сети
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47

Re: Включение NXS без двигателя.

Сообщение SUPPORT »

Добрый день!

Да, в скалярном режиме.

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2021, 15:40

Re: Включение NXS без двигателя.

Сообщение farit »

В скачанных из интернета документациях информация представлена в не привычном виде, не как в документациях других производителей.
Нет полной таблицы всех параметров: номер, название, минимальное значение, максимальное значение, установлено по умолчанию.
Не нашел где выбрать (номер параметра) метод регулирования привода (векторное управление, V/f регулирование, .).

Не в сети
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47

Re: Включение NXS без двигателя.

Сообщение SUPPORT »

Посмотрите параметры управления приводом (клавиатура панели управления: МЕНЮ M2 -> G2.6), номер документа DPD01229E