Ошибка ft10
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 июл 2021, 04:45
Ошибка ft10
На частотнике вылетает ошибка ft 10, что любопытно в мануале нет её описания, не соориентируете что она означает?
-
Не в сети
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47
Re: Ошибка ft10
Добрый день! Vacon 20
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 11:27
Re: Ошибка ft10
Интересует продолжение этого вопроса.
Выпадает на трех частотниках эта ошибка одновременно с периодичностью от 20 сек до 2 мин, причем они в состоянии готовности. Естественно, о потере фазы речи не идет, скорее всего, каким-то образом, влияет другое оборудование в этой сети.
В момент срабатывания уровень напр. звена DC в норме, просадка сети не ниже 370В.
Вопрос заключается в следующем - как формируется данная ошибка, на основе каких данных? информация нужна, чтобы найти и эффективно устранить причину отключения.
Выпадает на трех частотниках эта ошибка одновременно с периодичностью от 20 сек до 2 мин, причем они в состоянии готовности. Естественно, о потере фазы речи не идет, скорее всего, каким-то образом, влияет другое оборудование в этой сети.
В момент срабатывания уровень напр. звена DC в норме, просадка сети не ниже 370В.
Вопрос заключается в следующем - как формируется данная ошибка, на основе каких данных? информация нужна, чтобы найти и эффективно устранить причину отключения.