Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 янв 2021, 21:59
Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
Здравствуйте, может подскажете, куда копать?
Есть ПЧ Vacon 10 API RS-485, есть ПК с адаптером RS-485.
Соединение происходит, ModbusPoll регистры читает/пишет, а Vacon Live преобразователя не видит.
Как задать параметры ПЧ? Чьи-то шаловливые ручки длительным нажатием на "стоп" сбросили всё к начальным установкам...
Может, какой-то иной софт нужен?
Есть ПЧ Vacon 10 API RS-485, есть ПК с адаптером RS-485.
Соединение происходит, ModbusPoll регистры читает/пишет, а Vacon Live преобразователя не видит.
Как задать параметры ПЧ? Чьи-то шаловливые ручки длительным нажатием на "стоп" сбросили всё к начальным установкам...
Может, какой-то иной софт нужен?
-
Не в сети
- Администратор
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 17:19
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
Для подключения к Вакон 10/20 использовать следующий комплект:
181B0493 VACON-ADP-MCAA-KIT Опция для VACON: Монтажный комплект (для связи ноут- ПЧ)
VACON-ADP-MCAA-KIT 130Евро с НДС. поставка 6 – 7 недель.
181B0493 VACON-ADP-MCAA-KIT Опция для VACON: Монтажный комплект (для связи ноут- ПЧ)
VACON-ADP-MCAA-KIT 130Евро с НДС. поставка 6 – 7 недель.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 янв 2021, 21:59
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
А как же имеющийся интерфейс RS-485? Через него ПЧ не настроить?
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 13:58
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2021, 15:58
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
Добрый день.
Что необходимо для того чтобы Vacon Live обнаружила ПЧ Vacon NXL по RS-485?
Это вообще возможно?
Что необходимо для того чтобы Vacon Live обнаружила ПЧ Vacon NXL по RS-485?
Это вообще возможно?
-
Не в сети
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
Какая модель ПЧ у вас? Прикрепите, пожалуйста, фотографию шильдика в сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2021, 15:58
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
Добрый день.
На самом частотнике параметры соединения следующие:
P6.10.2 = 1 (использование modbus);
P6.10.3 = 1 (адрес slave-устройства);
P6.10.4 = 5 (скорость 9600);
P6.10.5 = 0 (один стоп-бит);
P6.10.6 = 0 (отсутствует проверка четности).
К слову, с ПЧ Delta и её ПО всё работает очень хорошо. тьфу, тьфу, тьфу.
На самом частотнике параметры соединения следующие:
P6.10.2 = 1 (использование modbus);
P6.10.3 = 1 (адрес slave-устройства);
P6.10.4 = 5 (скорость 9600);
P6.10.5 = 0 (один стоп-бит);
P6.10.6 = 0 (отсутствует проверка четности).
К слову, с ПЧ Delta и её ПО всё работает очень хорошо. тьфу, тьфу, тьфу.
-
Не в сети
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
Ответ инженера приводной техники Vacon:
Для подключения ПЧ NXL к ноутбуку необходимо использовать программу NCDrive, панель адаптера RS232C – PAN-RS, кабель USB – RS232/
Программа VaconLive применяется для ПЧ Vacon0100 и Vacon 0020/
Для подключения ПЧ NXL к ноутбуку необходимо использовать программу NCDrive, панель адаптера RS232C – PAN-RS, кабель USB – RS232/
Программа VaconLive применяется для ПЧ Vacon0100 и Vacon 0020/
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2021, 15:58
Re: Помогите с соединением Vacon 10 с ПК
О, нашёл.
Спасибо.