Vacon 20
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 09:58
Vacon 20
Здравствуйте. А можете помочь? Сгорел частотный преобразователь VACON 10, купили новый Vacon20. теперь не могу настроить его. Почему то в автоматическом режиме схемы, преобразователь не разгоняется больше 15 ГЦ.Подскажите на какие параметры обратить внимание? Приложу схемы подключения частотника.
- Вложения
-
- WP_20200827_13_16_18_Pro[1].jpg (139.37 КБ) 2499 просмотров
Re: Vacon 20
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Пусть клиент установит параметр Р5.9 = 0 и настроит ПЧ по схеме на стр. 18.
https://yadi.sk/d/F4LNEiBCahNntg
Инженер пишет:
Пусть клиент установит параметр Р5.9 = 0 и настроит ПЧ по схеме на стр. 18.
https://yadi.sk/d/F4LNEiBCahNntg
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 09:58
Re: Vacon 20
Добрый день, Установили параметр 5,9=0. ПИД регулятор настроили. Все равно не хочет работать. Может там что то надо настроить по RS-485? Когда отключают от клеммы датчик давления, разгоняется до 50 ГЦ.
Re: Vacon 20
Здравствуйте!
Инженер пишет:
1. Что означает Все равно не хочет работать?
2. Каким образом был настроен предыдущий привод – Vacon 10?
Инженер пишет:
1. Что означает Все равно не хочет работать?
2. Каким образом был настроен предыдущий привод – Vacon 10?
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 09:58
Re: Vacon 20
Здравствуйте!
1.Не работает - это значит что переводят насос в дистанционное управление, частотник запускается, но обороты не набирает(0 Гц). В схеме 4 насоса, как мне объяснили что раньше включался один насос, если давление не хватало то подключался второй насос и т.д. Теперь если включить 2 насоса в дистанционное управление - первый не запускается (0ГЦ), когда включается второй, частотник тоже показывает 0Гц. И потом поочередно они выходят в аварию и переходят в режим работы вручную.
2. Как был настроен Vacon 10 сложный вопрос, так как он выгорел( не знаю конкретно что там выгорело, но восстановлению не подлежит, следовательно настройки посмотреть не можем).
1.Не работает - это значит что переводят насос в дистанционное управление, частотник запускается, но обороты не набирает(0 Гц). В схеме 4 насоса, как мне объяснили что раньше включался один насос, если давление не хватало то подключался второй насос и т.д. Теперь если включить 2 насоса в дистанционное управление - первый не запускается (0ГЦ), когда включается второй, частотник тоже показывает 0Гц. И потом поочередно они выходят в аварию и переходят в режим работы вручную.
2. Как был настроен Vacon 10 сложный вопрос, так как он выгорел( не знаю конкретно что там выгорело, но восстановлению не подлежит, следовательно настройки посмотреть не можем).
Re: Vacon 20
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Пусть запросит настройки у поставщика оборудования.
Без них не получится корректно настроить ПЧ.
Инженер пишет:
Пусть запросит настройки у поставщика оборудования.
Без них не получится корректно настроить ПЧ.
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 09:58
Re: Vacon 20
Доброе утро.
Попробуем, но видать они уже пытались связаться, ничего вроде не получилось.
Попробуем, но видать они уже пытались связаться, ничего вроде не получилось.