Добрый день. Помогите разобраться. Есть 4 насосные станции. С 1 по 3 на каждой стоит по 2 насоса и 2 Vacon100. На 4 станции 5 насосов и 5 Vacon100. На каждой станции насосы работают в каскадном режиме. Хочу с каждого частотника по modbusу забрать данные по давлению и т.д. На ваконах тригер на rs485 в откл. Если все соединяю в одну шину начинаются чудеса. Насосы отключаются перегружаются. Как общаются 2 Vacon100 по rs-485 или же как то по другому?
https://yadi.sk/i/xdXvBQ41bT1I-A
Vacon по Modbus
- Автор
- Сообщение
Re: Vacon по Modbus
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Да, ПЧ общаются между собой по RS-485, поэтому различные группы нельзя объединять в одну сеть.
Пусть клиент забирает данные через интерфейс Ethernet
Инженер пишет:
Да, ПЧ общаются между собой по RS-485, поэтому различные группы нельзя объединять в одну сеть.
Пусть клиент забирает данные через интерфейс Ethernet
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 апр 2020, 08:00
Re: Vacon по Modbus
Спасибо огромное! Да так и будет. Фирма которая хотела делать диспетчеризацию для чего то хотела у меня взять коммутатор. Пазл сложился. Получается modbus будет работать по изернетовскому разъему?