Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сайт:
https://www.vacon-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 16:47

Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение ispu »

Добрый день.
Имеется Преобразователь частоты Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA, используется для регулирования частоты двигателя дымососа. Двигатель асинхронный трехфазный 970 оборотов 11 кВт 5аи160s6 у3.
С недавнего времени прекратил запускаться. В начальный момент времени кратковременно проскакивает ошибка F40, затем висит ошибка F8. Сброс не помогает, перезапуск частотника не помогает. При этом во время установки в меню «Базовые параметры» некоторые из значений параметров не устанавливаются: P2.1.8 - номинальный ток двигателя скидывается до значения 3,7 , вместо устанавливаемых 23,5 А, как написано на шилдике двигателя; Р2.1.5 – лимит по току также ограничивается 3,7 А.
В системном меню S6 в разделе S6.8.5 Hardware info параметр I6.8.5.2 Unit voltage показывает 240 В.
В меню «Контролируемые параметры» значения V1.8 – Измеренное напряжение цепи постоянного тока равно 266 В.

Просьба помочь в диагностировании проблемы и возможных путях её решения.

П.С. В руководстве пользователя указано, что для устранения данной проблемы следует обратится в к ближайшему местному представителю компании Vacon, но у нас в городе (г. Иваново) есть только дистрибьютер, сервиса нет.

AND

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
Скорее всего, неисправна силовая плата - 181B0605.
Есть на нашем складе со старым кодом - 60SA-VB00357-0000-5-XXV; Плата Power Board MF5.

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 16:47

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение ispu »

Спасибо. Не могли бы вы указать сколько это будет стоить, чтобы определится есть ли смысл производить ремонт?

AND

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Информация от сервисного инженера:

181B0605 SPR-CMB21758 Запчасть для Vacon: плата силовая NX MF5 500V = 662.40 Евро с НДС.

Замена платы = 6 500 рублей с НДС.

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 16:47

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение ispu »

Здравствуйте. Я так понимаю, данный частотный преобразователь снят с производства. Не могли вы подсказать выпускаемые аналоги данной модели?

AND

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Действительно, серия NXL уже снята с производства.
На замену серии NXS, Vacon 100, Vacon 100 Flow.
Для корректного подбора замены нужно знать для какого оборудования нужен ПЧ и параметры двигателя.

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 16:47

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение ispu »

AND писал(а):Здравствуйте!
На замену серии NXS, Vacon 100, Vacon 100 Flow.
Для корректного подбора замены нужно знать для какого оборудования нужен ПЧ и параметры двигателя.
Здравствуйте. Преобразователь частоты будет использоваться для регулирования частоты двигателя дымососа. Двигатель асинхронный трехфазный 970 оборотов 11кВт 5аи160s6 у3, частота 50Гц, ток двигателя 23,5А, cos ф= 0.82. Управление ПЧ хотелось максимально простое - с помощью дискретных сигналов организуется по отрицательной логике управления. Аналоги необязательно фирмы Vacon, но необходимо учесть габаритные размеры - у Vacon MF5 144х391х214. Пока подобрал только Danfoss 131L9870. Интересуюсь с целью определения цены для возможной закупки. Спасибо.

AND

Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер предлагает самый бюджетный вариант:
VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU = 565 EUR без НДС.
Срок поставки до 8 недель.
Цена актуальна только до ноября. С 5 ноября Danfoss поднимает цену почти на 50%.
Присылайте заявку с реквизитами - выставим счет.
Ответить