Здравствуйте.
Подскажите как настроить Vacon 100 Flow, чтобы управлять частотой с помощью дискретных сигналов больше, меньше.
ПЧ управляет насосом, внешний ПИД регулятор поддерживает уровень и выдаёт импульсы на два дискретных выхода, больше, меньше.
При появлении импульса на вых. больше, частота должна прибавится в зависимости от длительности импульса и остаться такой до прихода нового импульса.
При появлении импульса на вых. меньше, частота должна убавится в зависимости от длительности импульса и остаться такой до прихода нового импульса.
Какими дискретными входами Vacon 100 Flow надо воспользоватся, и как их настроить?
Управление частотой Vacon 100 Flow
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 14:52
Re: Управление частотой Vacon 100 Flow
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Пусть установит следующие параметры:
Р3.3.1.5 = 8
Р3.5.1.13 = 0.1
Р3.5.1.13 = 0.1
Р3.5.1.22 = 0.1
Р3.5.1.24 = А.5
Р3.5.1.25 = А.6
Сигналы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ завести на дискретные входы 5 и 6.
Инженер пишет:
Пусть установит следующие параметры:
Р3.3.1.5 = 8
Р3.5.1.13 = 0.1
Р3.5.1.13 = 0.1
Р3.5.1.22 = 0.1
Р3.5.1.24 = А.5
Р3.5.1.25 = А.6
Сигналы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ завести на дискретные входы 5 и 6.