Добрый день коллеги! Имею Vacon 100flow 380V на 3квт.
Применяется в работе на насосной станции холодного водоснабжения (циркуляция) задача поддерживать перепад по давлению до и после насосной группы 0,7 бар уставка 8 бар
В системе имеется 3 насоса. 1-им рулит ПЧ, 2 и 3 насосы включается релейными выходами R01 и R02
Можно ли выбрать готовое приложение "1 привод много насосов" и добавить параметры для настройки поддержание заданного перепада
Какие основные параметры внести?
Vacon 100flow поддержание перепада давления
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2018, 07:52
Re: Vacon 100flow поддержание перепада давления
Здравствуйте, Валерий!
Инженер пишет:
Чтобы поддерживать перепад давления, нужно выбрать его в качестве источника обратной связи – Р3.13.3.1 = 6.
Датчика давления завести на аналоговые входы AI1, AI2, установить Р3.13.3.3 = 2 и Р3.13.3.6 = 1.
Инженер пишет:
Чтобы поддерживать перепад давления, нужно выбрать его в качестве источника обратной связи – Р3.13.3.1 = 6.
Датчика давления завести на аналоговые входы AI1, AI2, установить Р3.13.3.3 = 2 и Р3.13.3.6 = 1.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2018, 07:52
Re: Vacon 100flow поддержание перепада давления
А как будет работать данный ПЧ если выбрать А1+А2 ? Где вобще можно применить выбрав этот параметр чтобы показания 2х датчиков складывались?AND писал(а):Здравствуйте, Валерий!
Инженер пишет:
Чтобы поддерживать перепад давления, нужно выбрать его в качестве источника обратной связи – Р3.13.3.1 = 6.
Датчика давления завести на аналоговые входы AI1, AI2, установить Р3.13.3.3 = 2 и Р3.13.3.6 = 1.
Есть пару соображений но хотелось бы прочитать ваши рекомендации
Re: Vacon 100flow поддержание перепада давления
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Я не сталкивался с применением, где нужно складывать значения датчиков.
Инженер пишет:
Я не сталкивался с применением, где нужно складывать значения датчиков.