Добрый день коллеги! Как известно подключение каждого типа имеет свои преимущества и недостатки.
Треугольник -тяжелый пуск, большие пусковые токи, достижения хорошей производительности насоса и т д.
Звезда- щедящий пуск для мотора, меньшая производительность, вероятность перегрева корпуса эл.двигателя и т д.
Раз при подключении треугольника возможно достичь высоко кпд я правильно понимаю при подключении к vacon 100 высокие токи минимизировать и просадки в электросети исключены. Что скажете?
Если верно мое предложение какие еще есть преимущества типов подключения при работе vacon100?
Треугольник или звезда?
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2018, 07:52
Re: Треугольник или звезда?
Здравствуйте!
Все зависит от напряжения питания ПЧ и от напряжения питания двигателя (возможность переключения обмоток "звезда" / "треугольник").
Если питание ПЧ 3*380 В, а двигатель 220/380 В, то обмотки двигателя переключаем на звезду (380 В). Если двигатель рассчитан на 380/660 В, то - на треугольник...
Если же питание ПЧ 220 В, а двигатель 220/380 В, то обмотки - на треугольник.
Другие варианты переключения обмоток, при работе двигателя от ПЧ, обычно применять не рекомендуется.
Все зависит от напряжения питания ПЧ и от напряжения питания двигателя (возможность переключения обмоток "звезда" / "треугольник").
Если питание ПЧ 3*380 В, а двигатель 220/380 В, то обмотки двигателя переключаем на звезду (380 В). Если двигатель рассчитан на 380/660 В, то - на треугольник...
Если же питание ПЧ 220 В, а двигатель 220/380 В, то обмотки - на треугольник.
Другие варианты переключения обмоток, при работе двигателя от ПЧ, обычно применять не рекомендуется.