Треугольник или звезда?

Сайт:
https://www.vacon-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 май 2018, 07:52

Треугольник или звезда?

Сообщение Valerii »

Добрый день коллеги! Как известно подключение каждого типа имеет свои преимущества и недостатки.

Треугольник -тяжелый пуск, большие пусковые токи, достижения хорошей производительности насоса и т д.

Звезда- щедящий пуск для мотора, меньшая производительность, вероятность перегрева корпуса эл.двигателя и т д.

Раз при подключении треугольника возможно достичь высоко кпд я правильно понимаю при подключении к vacon 100 высокие токи минимизировать и просадки в электросети исключены. Что скажете?

Если верно мое предложение какие еще есть преимущества типов подключения при работе vacon100?

AND

Re: Треугольник или звезда?

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Все зависит от напряжения питания ПЧ и от напряжения питания двигателя (возможность переключения обмоток "звезда" / "треугольник").
Если питание ПЧ 3*380 В, а двигатель 220/380 В, то обмотки двигателя переключаем на звезду (380 В). Если двигатель рассчитан на 380/660 В, то - на треугольник...
Если же питание ПЧ 220 В, а двигатель 220/380 В, то обмотки - на треугольник.
Другие варианты переключения обмоток, при работе двигателя от ПЧ, обычно применять не рекомендуется.