Помогите с запуском электродвигателя
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 июн 2018, 16:39
Помогите с запуском электродвигателя
Всем привет! Я судовой электромеханик и у меня на судне (постройка КНР, 2014 г.) есть 6 преобразователей: NXS 00725G2HOSSSA1A2000000 (для электродвигателей насосов 440 В, 60 Гц, 36 кВт) и 2 преобразователя (для электродвигателей насосов 440 В, 60 Гц, 90 кВт - с ними пока проблем нет). В конце марта принял дела и в первую же ночь один из насосов встал по сверхтоку. При проверке обнаружил, что на выходе "гуляет" напряжение с очень большим диапазоном, даже при отключенном электродвигателе. Составили в свою контору заявку на новый преобразователь. Решил проверить другие насосы и обнаружил, что одного сгорели все (3) предохранители (100 А) перед преобразователем. После их замены запустили насос и через 5 минут остановили его в полной уверенности в исправности электропривода. Но через 3-4 минуты на ГРЩ сработал автоматический выключатель и сгорел 1 предохранитель. Также составили заявку (теперь ждем решения суперинтенданта). Пока составил схемы с контакторами.При проверке другого преобразователя на табло была надпись типа "сохранить изменения", нажал "ДА". Теперь насос с ГРЩ не запускается, а встает под ток около 16 А. Насос запускаем кнопкой на преобразователе. Помогите, что и где поменять. Спасибо.
Re: Помогите с запуском электродвигателя
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Можем рекомендовать клиенту отправить неисправные ПЧ в СЦ.
Инструкция по настройке ПИД-регулирования для исправного ПЧ во вложении.
Инженер пишет:
Можем рекомендовать клиенту отправить неисправные ПЧ в СЦ.
Инструкция по настройке ПИД-регулирования для исправного ПЧ во вложении.
- Вложения
-
- Краткое руководство (ПИД-регулирование RVS)_.rar
- (426.92 КБ) 273 скачивания
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 июн 2018, 16:39
Re: Помогите с запуском электродвигателя
Спасибо за быстрый ответ! Надеюсь поможет. Прочитал в инструкциях, что можно скопировать параметры исправного частотника на панель. а с нее на другой частотник. Это возможно? И если можно, то сообщите ориентировочную цену на ремонт. В данный момент находимся в Санкт-Петербурге. Спасибо.
Re: Помогите с запуском электродвигателя
Здравствуйте!
Информация от инженера:
Копировать параметры через панель можно, используя параметры 6.3.2 и 6.3.3.
Для определения ориентировочной цены на ремонт прошу прислать фото сгоревших элементов.
Информация от инженера:
Копировать параметры через панель можно, используя параметры 6.3.2 и 6.3.3.
Для определения ориентировочной цены на ремонт прошу прислать фото сгоревших элементов.