Автозапуск
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 18:48
Автозапуск
Здравствуйте! Растолкуйте, пожалуйста, как настроить автоматический запуск VACON 20 после сбоя электропитания
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 18:48
Re: Автозапуск
ЧП Веспер настраивается без проблем, перемычка и 3 параметра, а с ваконом не разберусь. И в интернете нашёл два таких же вопроса и ни одного внятного ответа, чтож, когда отключат свет, то что бы после запустить чп ехать к нему за 10 км., чтоб кнопку нажать? ( частотник управляет глубинным насосом и должен работать постоянно )
Re: Автозапуск
Здравствуйте!
Параметры Р2.1 = 0, Р2.4 = 0, Р2.5 = 0, Р14.1 = 1.
Перемычка между клеммами 6 и 8.
Параметры Р2.1 = 0, Р2.4 = 0, Р2.5 = 0, Р14.1 = 1.
Перемычка между клеммами 6 и 8.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 18:48
Re: Автозапуск
Спасибо! Благодарю за ответ