Re: Ошибка 40

Сообщение Kononenko »

Спасибо за ответ!
Нет, этого не было сделано, ибо непонятно как?! Подскажите пожалуйста, есть ли вообще информация по платам ASIC и как их вообще программировать,
я такой информации не нашел. Может ссылку какую на мануал, чтобы самим разобраться, или так подскажите?

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 04:22

Re: Ошибка 40

Сообщение Kononenko »

Вообще ситуация такая, генеральный наладчик сообщил по телефону, что плата ASIC запрограммирована (ЗИП был).
Заменили неисправную плату, все ровно ошибка не ушла, затем выкусили перемычки X14, X141, X142, все ровно ошибка осталась. Могли такими действиями спалить новую плату ASIC???

AND

Re: Ошибка 40

Сообщение AND »

Инженер пишет:

Программирование и замена платы должна производится сервисными партнерами Vacon.
Кто поставил эту плату и кто ее устанавливал в ПЧ?

Не в сети
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 04:22

Re: Ошибка 40

Сообщение Kononenko »

Доброго дня! Подскажите как? Програмировать.

AND

Re: Ошибка 40

Сообщение AND »

Дмитрий!
Инженер пишет:
Информация о способе программирования плат ASIC содержится в сервисных руководствах Vacon, они не передаются конечному пользователю.
Судя по тому, что «затем выкусили перемычки X14, X141, X142», плата не была запрограммирована. Скорее всего, плата ASIC вышла из строя.
Предлагаю клиенту приобрести новую плату ASIC, я запрограммирую ее перед отправкой клиенту.

AND

Re: Ошибка 40

Сообщение AND »

Ремонт платы невозможен.