Ошибка 40
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 15:44
Ошибка 40
Здравствуйте!
В эксплуатации частотный преобразователь Vacon NXS00125A2H1SSSA1A2000000, на дисплее отображается ошибка 40. Кнопка reset не помогает. Каковы возможные причины данной неисправности и есть ли возможность для ее устранения?
В эксплуатации частотный преобразователь Vacon NXS00125A2H1SSSA1A2000000, на дисплее отображается ошибка 40. Кнопка reset не помогает. Каковы возможные причины данной неисправности и есть ли возможность для ее устранения?
Re: Ошибка 40
Здравствуйте! Отказ 40 – Неизвестное устройство. Пришлите параметры отказа (Т1-Т16).
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 12:18
Re: Ошибка 40
Добрый день! Проблема примерно та же: частотник NXS02615A2H0SSFA1A2000000. После сварочных работ в цеху вылезла ошибка 40. После сброса клавишей reset частотник запускается только с панели. NXOPTA1 не видит, NXOPTA2 видит, но никаких параметров нет. Приобрели эти платы. При первом включении написал 38 устройство добавлено. Сбросил, выключил, включил - опять 40. Куда копать?
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 12:18
Re: Ошибка 40
Добрый день! Параметры отказа: T1-2:222, T2-5:18:58, T3-T8 0, T9-25, T10-ready 0 run 0, T11-direction 0 Fault 1,T12-0, T13-0, T14 Subcode S1 T15- module control, T16 Submodule unit.
Re: Ошибка 40
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Поскольку опциональные платы были заменены, остается только один источник отказа:
Плата управления - 60SVB00752; NXS2, Control Board, varnished.
Инженер пишет:
Поскольку опциональные платы были заменены, остается только один источник отказа:
Плата управления - 60SVB00752; NXS2, Control Board, varnished.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 12:18
Re: Ошибка 40
Остался последний вопрос - где купить?
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 июл 2018, 04:22
Re: Ошибка 40
Добрый день. Нужна помощь. Установлен VACON NXC 03256G5L0SSFA1A2000000. После замены платы ASIC контроллер выдал ошибку №40, Т15 - power, Т16 - Yunit. Подскажите это проблема в ASIC??? Подскажите номер заказа (каталожный номер) ASIC. Заранее спасибо.
Re: Ошибка 40
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Перед установкой платы ASIC ее необходимо программировать на определенный ток, напряжение и т.д. Это было сделано?
Заказной код - 181B0693.
Инженер пишет:
Перед установкой платы ASIC ее необходимо программировать на определенный ток, напряжение и т.д. Это было сделано?