Сообщение НЕ ГОТОВ
В эксплуатации частотный преобразователь Vacon0100-3L-0072-4-HVAC-BM1S+IP54+DLF1. На панели управления появилось сообщение NO READY. Чем определяется статус READY и какие возможные причины появления сообщения НЕ ГОТОВ ? В литературе комментариев не нашлось.
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Здравствуйте! Инженер пишет:
Сигнал READY – сигнал «Готовность», означает готовность ПЧ к работе.
Данное сообщение говорит об отсутствии «Готовности ПЧ» к работе, т.е. при проведении внутренней диагностики ПЧ были выявлены ошибки (неисправности).
Возможно на одном из дискретных входов установлена блокировка, которая снимается замыканием данного входа.
Судя по коду обозначения ПЧ, он был поставлен из Европы и нет схемы подключения данного ПЧ и нет параметров для анализа.
Рекомендую обратится к поставщику данного ПЧ.
Не ясен код опции BM1S ? Что он обозначает. У меня нет данных по этой опции.
Сигнал READY – сигнал «Готовность», означает готовность ПЧ к работе.
Данное сообщение говорит об отсутствии «Готовности ПЧ» к работе, т.е. при проведении внутренней диагностики ПЧ были выявлены ошибки (неисправности).
Возможно на одном из дискретных входов установлена блокировка, которая снимается замыканием данного входа.
Судя по коду обозначения ПЧ, он был поставлен из Европы и нет схемы подключения данного ПЧ и нет параметров для анализа.
Рекомендую обратится к поставщику данного ПЧ.
Не ясен код опции BM1S ? Что он обозначает. У меня нет данных по этой опции.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 21:32
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
BM1S -решение ЧП для ОЕМ-клиента Данфосс (его уникальная настройка), обычно при поставке в составе какой-либо комплексной установки. DLFI - документация на финском языке.
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Здравствуйте! Инженер пишет:
Если там стоит спец ПО, а оно там стоит, то мы сделать ничего не можем.
Так как у нас его нет. Документацию на русском языке выслать можем.
Если там стоит спец ПО, а оно там стоит, то мы сделать ничего не можем.
Так как у нас его нет. Документацию на русском языке выслать можем.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:08
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по аналогичной проблеме. Преобразователь Vacon 0100-3L-0105-5+IP54+FL04+DLRU остановился с сообщением "не готов". Активных ошибок нет. Внешние разрешение есть, запрета нет. Диагностика этого состояния пишет:
1. Разрешение работы - Х
2. Нет отказов - О
3. Коммутатор замкнут - О
4. Напряжение постоянного тока ОК - О
5. БП в порядке -Х
6. Пуск разрешён БП - О
7. Пуск разрешён ПО системы -Х.
В экране "монитор" напряжение DC=0v. На клеммах DC измерил - есть 540 вольт.
подскажите, это аппаратная неисправность, или возможны программные ошибки и что ещё можно проверить?
1. Разрешение работы - Х
2. Нет отказов - О
3. Коммутатор замкнут - О
4. Напряжение постоянного тока ОК - О
5. БП в порядке -Х
6. Пуск разрешён БП - О
7. Пуск разрешён ПО системы -Х.
В экране "монитор" напряжение DC=0v. На клеммах DC измерил - есть 540 вольт.
подскажите, это аппаратная неисправность, или возможны программные ошибки и что ещё можно проверить?
- Вложения
-
- 2018-09-17 18.06.53.jpg (160.18 КБ) 5036 просмотров
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Если в экране "монитор" напряжение DC=0v, то это указывает на аппаратную неисправность ПЧ.
Вероятно неисправна одна из следующих плат:
1. 181B0638; SPR-CMB01795 Запчасть для Vacon: плата питания 230V-500В 75Вт;
2. 181B0989; SPR-CMB01790-EMPTY Запчасть для Vacon: Плата измерений 105/205/310A 240/500V.
Инженер пишет:
Если в экране "монитор" напряжение DC=0v, то это указывает на аппаратную неисправность ПЧ.
Вероятно неисправна одна из следующих плат:
1. 181B0638; SPR-CMB01795 Запчасть для Vacon: плата питания 230V-500В 75Вт;
2. 181B0989; SPR-CMB01790-EMPTY Запчасть для Vacon: Плата измерений 105/205/310A 240/500V.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:08
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Спасибо за ответ. Значит будем его снимать.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:08
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Раз спросил тут, то и расскажу чем дело продолжилось.
За прошедшее время поломался ещё один Vacon 0100 с ошибками "Короткое замыкание в нагрузке", "Перегрузка по току". При разборке в обоих преобразователях чисто визуально были замечены взорвавшиеся операционные усилители TL074 ( соответственно в разных местах платы измерений). После их замены оба преобразователя работают нормально.
Связываю это с не очень удачной схемой внутреннего питания. Наши преобразователи стоят на мобильном объекте с питанием от генератора, и мощной скачущей нагрузкой, возможны значительные колебания напряжения сети.
За прошедшее время поломался ещё один Vacon 0100 с ошибками "Короткое замыкание в нагрузке", "Перегрузка по току". При разборке в обоих преобразователях чисто визуально были замечены взорвавшиеся операционные усилители TL074 ( соответственно в разных местах платы измерений). После их замены оба преобразователя работают нормально.
Связываю это с не очень удачной схемой внутреннего питания. Наши преобразователи стоят на мобильном объекте с питанием от генератора, и мощной скачущей нагрузкой, возможны значительные колебания напряжения сети.
Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
Здравствуйте!
Информация от сервисных инженеров:
Допустимых диапазон отклонений по питанию составляет -/+10%.
Информация от сервисных инженеров:
Допустимых диапазон отклонений по питанию составляет -/+10%.