vacon 0020 3L-0038-2 помогите задать минимальное напряжение
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:25
vacon 0020 3L-0038-2 помогите задать минимальное напряжение
в частотнике задается "номинальное напряжение на двигателе" (Р1.1) от 180 В. Можно ли уменьшить данное напряжение до 150? может можно как-то программу перепрошить, так как "напряжение в точке ослабления поля" (Р1.11) может составлять 10%, и, значит сам частотник должен это поддерживать.
Re: vacon 0020 3L-0038-2 помогите задать минимальное напряж
Здравствуйте! Информация от инженера:
Управляйте напряжением в точке ослабления поля при помощи параметра Р1.11.
Если параметр Р1.1 = 220 В, а на выходе ПЧ должно быть 150 В при частоте 50 Гц, то параметр Р1.11 = (150/220) * 100% = 68,18%.
Управляйте напряжением в точке ослабления поля при помощи параметра Р1.11.
Если параметр Р1.1 = 220 В, а на выходе ПЧ должно быть 150 В при частоте 50 Гц, то параметр Р1.11 = (150/220) * 100% = 68,18%.